질문) 대기공정시험방법 중 염소관련 질문드립니다.

 

대기공정시험 방법중 염소를 실험하려고하는데.. 공정시험방법중 오르토톨리딘법을 보았는데요..

방법검출한계량, 정량한계, 정밀도, 정확도 범위를 알 수 있을까요?

다른 종목은 나와있는데.. 염소는 상세설명이 안되어있어

 

궁금해서 문의글 남깁니다

 

 

답변) 보건환경연구원 홈페이지를 찾아주셔서 감사합니다.

문의하신 내용에 대해 답변 드리겠습니다

 

배출가스 중 염소 2.0적용 가능한 시험방법에서

ES 01306.1a 자외선/가시선분광법 - 오르토톨리딘법이 주 시험방법이며, 시험방법의 정량범위는 표와 같다.





분석방법


정량범위


방법검출한계


정밀도




자외선/가시서분광법 - 오르토톨리딘법


(0.2 ~ 10) ppm


-


-





 

현재 사용중인 시험법에는 정량범위만을 지정하고 있습니다.

 

정량한계가 시험기준에 규정하지 않았다면 실험을 통하여 실험자가 정하며

대기오염공정시험기준 ES01001 정도보증/정도관리 4.3.4 방법검출한계 및 정량한계의 예시에서 4.3.4.1 방법검출한계의 예측을 참고 하여 정하고 정량한계 이하면 불검출 이상이며 결과값을 성적서에 표기 하시면 됩니다.

 

ES 01306.1.a, 6.4 실험실의 정밀도 및 정확도에서 다음과 같이 규정하고 있습니다

정확도와 정밀도는 기지농도를 이용하여 정확도는 회수율은 (80 ~ 120) % 이내이고 정밀도는 상대표준편차는 10 % 이내로 규정하고 있습니다

 

위와 관련하여 더 궁금하신 사항이 있으시면 담당자(254-2353, 김균)에게 연락주시면 성실히 답변드리겠습니다.