질의응답

  • 열린마당
  • 질의응답

[답변] 방지시설 풍량산정

  • 조회 : 3083
  • 등록일 : 2013.04.15 16:00:08
  • 작성자 : 보건환경연구원
  • 접수번호

    195 

  • 공개여부

    공개 

  • 핸드폰

     

  • 전화

     

  • 이메일

     

  • 주소

    -

우리원 홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.
귀하께서 문의하신 내용에 대한 답변은 다음과 같으며 앞으로 계속 관심과 격려를 부탁드립니다.

첫째 방지시설 전후단의 정동압 측정시 피토우관의 방향
답변 : 동정압이 높게 나오더라도 풍량측정을 위해서는 피토우관을 반대로 하신다는 것은 의미가 없습니다. 계산하기 위해서는 동압은 동압이고, 정압은 정압일 뿐입니다. 국내에 판매되는 제품은 150에서 250mmH2O까지 측정할 수 있어 측정범위내에서는 측정이 가능하며 방지시설 전후 측정도 동일한 방법으로 동․정압을 측정하고 계산하면 됩니다. 정압이 +120정도 나온다는 것은 정압이 동압과 같은 방향으로 흐른다는 것을 나타내는 의미로서, 반대기류가 없고, 상승기류만, 있다고 보여집니다.

둘째 정압은 정지된 압력이어서 수치가 당연히 낮아야 된다고 생각되는데 현장에서는 실제 생각보다 높게 나오는 경우
답변 : 대부분의 굴뚝에서 정압은 (-)값을 보이지만 간혹 (+)값을 보이는 경우도 있습니다. (+)가 되는 이유는 송풍기의 압력이 너무 높아 유체의 흐름이 너무 빠른 경우, 피토우관 상부(정압관)쪽에 공기들이 유체방향으로 함께 이동하는 현상이 발생됩니다. 즉, 유속이 임계속도 이상으로 빠르면 베르누이 원리에 의해 약간 진공이 걸려 정압이 (+)값으로 측정됩니다. 현장에서 정압이 (+)값으로 측정되면 경사마노메타에서 값을 읽을 수 없으므로 전압(前壓)관에 꽂아서 값을 측정하고 부호는 (+)값으로 계산하면 됩니다. 참고로 피토우관과 경사마노메타의 연결에 대한 그림은 대기오염공정시험기준 배출가스 중 먼지(ES01301.1)편 4.2.4 배출가스의 유속 측정 (2)유속의 측정방법에 설명하고 있습니다. 그리고 정확한 풍량 산정을 위하여 측정지점은 와류가 발생되지 않고 정상적이 공기흐름이 이루어지는 지점에서 측정하시기 바랍니다.

셋째 정압의 대하여
답변 : 정압은 유체가 관내로 흐를때 유체흐름과 반대방향으로 작용하는 압력이고 전압(前壓)과 반대로 흐르는 압력으로 생각하시면 되겠습니다. 피토우관을 보면 반대방향으로(180°) 위치하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그럼 이 정압에 관계하는 힘은 무슨 힘이 있을까요. 크게 보면 마찰력도 있을 수 있고, 관로 길이에 따라서 생기는 와류, 대기압 등 여러 가지 힘이 복합적으로 유체흐름과 반대방향으로 작용할 것입니다. 이힘들을 합하여 정압이라 부릅니다. 즉, 정압은 유체의 정상적인 흐름의 반대방향의 힘의 총합이라 정의 할 수 있겠습니다.
목록
  • 담당부서 : 보건환경연구원   
  • 연락처 : 055-254-2300

최종수정일 : 2017-11-22

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

질의응답 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000001704004000000)